luokeyou
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看luokeyou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-02-06 18:03
各位大俠:
我是初學PLC的,由于工作的需要,要制作一套電磁伐氣密性測試系統。但是由于初次使用FX2AD模塊,不知道如何使用?
具體情況如下:
要求電磁發在通氣1s以后,再關閉,堵在電磁閥內的氣,在15s內泄漏量不大于0.4kpa,如果大于0.4kpa,則輸出報警信號。
我根據模塊說明書已經將數據讀出來了,但是后續數據不知如何處理?
特別是由于初是氣壓變化,不知去比較15s氣壓變化的最大數值和最小數值?
氣壓表使用的是SMC的,量程為0-100kpa,有0-5v模擬電壓輸出;

請各位兄弟幫助!

多謝!

dwtad
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dwtad的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-06 22:55
(開始AD讀出的值)-(15S后AD讀出的值)>0.4Mpa則報警即可