請教0.75KW電機應該接多大的熱繼?  空開,繼電器?,應該接多少平方的線啊?
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 344 個
工控威望: 891 點
下載積分: 1083 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2024-07-12
查看shuangyu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-24 12:17
引用
引用第1樓pretco123于2010-02-05 08:32發表的  :
三相0.75KW直接起動:16A空開,380V/4.0A熱繼電器,穿管考慮到熱損要4.0平方銅芯線.明線就可選2.5平方。PN=UnIn功率因素



國企出來的吧?浪費材料啊。。。4A的熱繼電器。。。。。。你這個能起到過電流保護?

斷路器選D型的3A足夠了。D型是用在電機控制上的。
熱繼電器看功率因素,大概1.6-2.5夠了