樓主  發表于: 2010-01-27 17:23
5.5KW的變頻器帶動5.5KW的電機,是用在機床上的,到用戶那能正常加工零件,加工過程電流穩定,但是用不到一個月變頻器就燒,換了好幾個都燒了,都是一個月左右就壞,查不出原因,用戶那的電壓有點偏高,大概400V左右,會不會跟電壓偏高有關?我們廠用的是三墾的變頻器,用戶那有別的機床,不是我們廠的,那機床用的是雜牌的變頻器,用戶說用了好久了沒壞過,這又是怎么回事呢?難道三墾的還沒雜牌的好?請高手幫忙分析分析
[ 此帖被hyundai天梭在2010-02-05 14:51重新編輯 ]
hjd105
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1483 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2024-05-01
查看hjd105的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-01 20:26
  電柜周圍環境是否潮濕,如果是的話,那么在停機一些時間后,變頻器線路板表面會積露,這時如果開機的話就會導致變頻器燒壞了。我在自己公司碰到好幾次了。還被罰了二百元呢。現在的處理辦法是在停機后不關電源,也在電柜里放了好多干燥劑。