謝謝各位的關心及幫助,過年前給用戶換過一次變頻器,到現在應該沒出問題(因為用戶還沒打電話來過),三墾再一次給我們檢測燒壞的變頻器,說是進灰導至燒電路板,每次說法都不一樣,可是我們的電氣柜已經完全密封了,怎么還會進灰呢,再說了,就算進灰也不會只燒變頻器吧,其它的電氣元件都好著呢,驅動也沒燒過,怎么就只燒變頻器呢?還要再等等,看用戶那是不是過了個年就沒啥問題了
grt
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看grt的 主題 / 回貼
49樓  發表于: 2010-02-28 22:51
跟用戶負載性質有關,負載是恒轉矩負載還是恒功率負載,變頻器設置是不同的。另外,變頻器選得小了一點,要大一級考慮。
grt
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看grt的 主題 / 回貼
50樓  發表于: 2010-02-28 22:58
哈哈,廠家也真有意思,一會兒說是進水,一會兒說是進灰,變頻器模塊沒那么小氣吧?。!我們用的變頻器用了近5年了,不但沒小修過,更不要說損壞了,真正的免維護。
grt
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看grt的 主題 / 回貼
51樓  發表于: 2010-02-28 23:08
哦,忘了說一句,交流接觸器(3TB42)如果出現缺相也會導致過流損壞變頻器的。另外,還要注意輸入電源是否純凈,是否有大的脈沖干擾源,也得注意。
wuxidongxing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 155 點
下載積分: 1357 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-10-14
查看wuxidongxing的 主題 / 回貼
52樓  發表于: 2010-03-01 15:49
換個雜牌試試,功率大點的
橄欖
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 190 點
下載積分: 704 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2008-03-22
最后登錄: 2023-04-23
查看橄欖的 主題 / 回貼
53樓  發表于: 2010-03-11 19:39
燒東西無非就是短路,或者接地了。加點保護裝置~~
 
jcwang721218
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 353 個
工控威望: 613 點
下載積分: 3935 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2007-05-22
最后登錄: 2021-02-13
查看jcwang721218的 主題 / 回貼
54樓  發表于: 2010-03-11 21:44
是不是3TB40的接觸器動作頻繁啊
llb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 386 點
下載積分: 14010 分
在線時間: 623(小時)
注冊時間: 2008-01-19
最后登錄: 2024-09-27
查看llb的 主題 / 回貼
55樓  發表于: 2010-03-12 07:57
如果確定是機床進水的話應該可以查到的,不知你這機床是做什么的,是不是數控車床,是的話是不是電機和變頻器有些小了。
zhufenghn444
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 190 點
下載積分: 746 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2008-09-25
最后登錄: 2022-10-08
查看zhufenghn444的 主題 / 回貼
56樓  發表于: 2010-03-16 17:49
可以在3TB42下加一個熱繼電器,電流整定在11A,雖然這違背變頻器的使用方法,但是可以判斷出是不是過流.
tanghanshui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tanghanshui的 主題 / 回貼
57樓  發表于: 2010-03-16 19:53
有時馬達過載和變頻器容量過小也會燒壞變頻器
king-zhang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看king-zhang的 主題 / 回貼
58樓  發表于: 2010-03-16 21:24
你可以 換7.5KW的變頻器?或把電機的接發改一下啊
wczy20
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 126 點
下載積分: 3076 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2010-03-07
最后登錄: 2017-03-28
查看wczy20的 主題 / 回貼
59樓  發表于: 2010-03-17 19:48
要不是有可能人為故障,一般說變頻器保護是非常好的,只有人為澆水才會老壞。