zwz579
這系蝦米社會,七透的比打拼的錢卡多。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 502 個
工控威望: 408 點
下載積分: 2895 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2008-03-18
最后登錄: 2019-07-21
查看zwz579的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-23 23:14
圖片:
圖片:
圖片:
目標值是  如何設定的,  比如我設置系統的壓力為3MPA。      壓力傳感器0-5MPA  對應0-10V的信號,如過我的參數10.00設置成2,那3MPA對應的電壓是不是6V???????????????           那如果我的10.00設置成4。 那參數10.11 設定范圍是0.00-600.00HZ   還是3MPA的壓力  我的設定值該怎么設置?  
[ 此帖被zwz579在2010-01-24 19:24重新編輯 ]
共同學習,共同進步。 www.xmohm.com
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 414 點
下載積分: 2444 分
在線時間: 563(小時)
注冊時間: 2007-07-06
最后登錄: 2024-12-10
查看bogegongkong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-24 20:31
用過富士和三菱的變頻器自帶的PID,臺達沒用過,說說我的看法,供LZ參考:
0001 最高頻率Fmax 設50  對應5MPA
1000 目標輸入 設 4  用1011值
1001 過程值輸入 設1 負控制 用DC 0-10V電壓
1011 目標值 設為 30  就是3MPA
其余出廠值
過程值輸入  用DC 0-10V電壓 DC 0-10V對應為0-Fmax*100%值就是0-50 對應傳感器就是0-5MPA,
0-50是0-5MPA,檢出值增益默認為1,目標3MPA就設為30了.
以上只是想當然,還要LZ用變頻器驗證一下.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(zwz579) 熱心助人
  • 熟悉輪胎生產工藝流程。專業制造車胎生產設備。提供輪胎工廠公用工程設計,安裝。提供輪胎生產設備改造升級服務。愿與各同行探討工控問題:QQ 1987857377