我公司是三菱PLC FX1N的在運行中經常出現程序錯誤,故障現象:在工作中突然出現大部分輸出點,造成工作混亂,機械動作紊亂,不應該有動作的,反而動起來了。應該動的沒動。這個時候立刻把電源關掉,上電后可以工作。但是時間不長,又會出現同樣故障。有的時候一天沒有發生故障。有時候可以連續發生?刂凭路和輸入電路我已經檢查沒有問題 ,發現PLC輸出點指示燈大部分都有輸出,應該是PLC問題,請問各位老師到底是PLC軟件或者硬件那里出現故障了。怎么解決。謝謝你!
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-19 17:50
我們這里的138噸熱室壓鑄機就出現這樣的問題,沒辦法  只有換新的PLC。(在保證程序沒有被做任何手腳的情況下) 我們這換新的以后,運行一直很好。