最近做了一個小型 的電控系統,是個小壓機
客戶那規定了一定要大廠的東東,思來想去,三菱的應該算是便宜的了,(相對西門子,歐姆龍)
因為點數不多,初就定了FX1S-20MR的機子,之前也沒用過那玩意兒,拿回來一看才發現,不能擴展AD模塊,
媽的, 只能在FX1N跟2N之間選 了的,時間太趕,拿下FX1N-20MR,+FX0N-3A
圖出好,柜子一做交貨,完事,
昨天開會,領導指出我選型有問題,成本高了,對方又定了八套,要我把下面的方案的再定過,
粗想了下,用FX2N-16MR的,更貴,AD模塊也沒得選 ,要么就是2N的2AD了,
煩啊
弟兄們,有什么好的方案沒???
剛打了個電話問了下,fx1n-2ad-bd ,媽的,巨貴,要600,都快趕上,FX1S-20MR了
[ 此帖被slslj47在2010-01-13 14:57重新編輯 ]