三菱液壓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 175 點
下載積分: 995 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2009-09-10
最后登錄: 2024-05-25
查看三菱液壓的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-07 21:10
我們廠的用的三菱PLC五六年了,平均每臺PLC每天工作7000多次而PLC輸出點帶的是小繼電器在帶各個元件(液壓閥。氣缸),老是隔斷時間就有粘點我們只有拆PLC換小繼電器。請各位師傅指點哦。
qgsi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 115 點
下載積分: 528 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2011-01-15
最后登錄: 2018-04-20
查看qgsi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-15 23:01
在外面再加一個小中間,小繼電器輸出只能帶小容量感性負載,帶大一點就加要加保護,直流加續流二極管,交流加阻容吸收,那樣才能有效保護觸頭拉毛及熔接。