三菱液壓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 175 點
下載積分: 995 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2009-09-10
最后登錄: 2024-05-25
查看三菱液壓的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-07 21:10
我們廠的用的三菱PLC五六年了,平均每臺PLC每天工作7000多次而PLC輸出點帶的是小繼電器在帶各個元件(液壓閥。氣缸),老是隔斷時間就有粘點我們只有拆PLC換小繼電器。請各位師傅指點哦。
陳彬
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 118 點
下載積分: 478 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2011-01-01
最后登錄: 2017-12-24
查看陳彬的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-15 16:49
一種是外接一個并聯阻容電路,二是外接一個小中間繼電器。我就是這么做的。
陳彬
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 118 點
下載積分: 478 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2011-01-01
最后登錄: 2017-12-24
查看陳彬的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-01-15 21:10
可以用0.1uf。電阻100-200歐。