圣殿騎士團
工控新人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 206 個
工控威望: 576 點
下載積分: 1219 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2009-11-17
最后登錄: 2023-12-20
查看圣殿騎士團的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-07 20:27
請教大家:通常情況下漏型輸入PLC接NPN傳感器,源型輸入接PNP傳感器,而現在的PLC接NPN和PNP都可以。NPN,PNP傳感器的輸出跟與PLC的接線有關系。但是我看到一個接線讓我有些想不明白,是一個簡單設備改善,就是設備某個地方加一對安全傳感器,基本控制方法是這樣:傳感器(控制)——繼電器——安全開關。傳感器的電源直接從24V電源處引出,并未與PLC相連接(也不需要與PLC連接),傳感器輸出接繼電器線圈正極,線圈負極直接從24V電源上直接引一根0V,然后將安全門上安全開關的一根線剪斷引到繼電器的一組常閉觸點。當有物體進入傳感器檢測范圍內,傳感器產生輸出,使繼電器得電,常閉觸點斷開,相當于安全門打開,從而機器報警!現在的問題是傳感器是PNP型的,它的輸出是低電平,那么繼電器線圈的兩個點都是低電平,這樣的話繼電器怎么會吸合呢?然而這樣的接法卻也能達到上面的功能,這是為什么?
marcelinho
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 620 點
下載積分: 7296 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2007-07-24
最后登錄: 2023-06-17
查看marcelinho的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-19 11:45
呵呵,光看資料不夠,自己接幾個傳感器就都明白了