aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 863 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-22 20:05
三菱變頻器(FR-E540-2.2K-CHT)2.2KW帶1.1KW電機,頻率越低,電流越大,超額定.50HZ時,2.9A,輸出電壓447V;30HZ時,3.5A;換了3個三菱變頻器都這樣;把電機線接到惠豐變頻器(F1000-G0022T3B-1)上,50HZ時,2.8A,輸出電壓434V,23HZ時,2.45A,輸出電壓210V.
后調基準頻率50HZ改為55HZ,50HZ時,2.18A,輸出電壓412V;40.55HZ時,2.22A,輸出電壓344V;27.03HZ時,2.45A,輸出電壓250V;16.08HZ時,2.7A,輸出電壓160V.     (  以上電源電壓均是412V.)
                         三菱變頻器頻率越低,電流越大,是嗎?
                         惠豐變頻器頻率越低,電流越小,是嗎?  
                         基準頻率需要調嗎?(以前同時使用的5.5KW三菱變頻器用了6.7年后也先后出現電流增大現象,把基準頻率50改為48HZ后,電流正常)
請高手指點!!!!!!
                        
[ 此帖被aabbcc296在2009-12-22 20:18重新編輯 ]
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1400 個
工控威望: 1504 點
下載積分: 13259 分
在線時間: 2203(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-11-05
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-23 19:26
和樓主的遭遇一樣。