三菱變頻器(FR-E540-2.2K-CHT)2.2KW帶1.1KW電機,頻率越低,電流越大,超額定.50HZ時,2.9A,輸出電壓447V;30HZ時,3.5A;換了3個三菱變頻器都這樣;把電機線接到惠豐變頻器(F1000-G0022T3B-1)上,50HZ時,2.8A,輸出電壓434V,23HZ時,2.45A,輸出電壓210V.
后調基準頻率50HZ改為55HZ,50HZ時,2.18A,輸出電壓412V;40.55HZ時,2.22A,輸出電壓344V;27.03HZ時,2.45A,輸出電壓250V;16.08HZ時,2.7A,輸出電壓160V. ( 以上電源電壓均是412V.)
三菱變頻器頻率越低,電流越大,是嗎?
惠豐變頻器頻率越低,電流越小,是嗎?
基準頻率需要調嗎?(以前同時使用的5.5KW三菱變頻器用了6.7年后也先后出現(xiàn)電流增大現(xiàn)象,把基準頻率50改為48HZ后,電流正常)
請高手指點!!!!!!