請問高手,如何手動、PLC自動控制電機星-三角起動時,熱繼電器在那個位置才能手動與PLC共用起保護作用。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發(fā)帖數(shù)量: 8219 個
工控威望: 10348 點
下載積分: 21038 分
在線時間: 3009(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-14
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2009-12-17 06:20
把熱繼電器接到電源的進線端的總開關(guān)后面就可以了   