hengdaoxiao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hengdaoxiao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-07 10:07
比如三菱 FX2N-48MR,輸出端有5個COM口,如果我要采用Y5,那應該接哪個COM端口?是就近選擇還是隨便接都可以?
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-07 14:55
如樓上所說,Y5有對應的COM端口;據樓主所述,F(xiàn)X2N-48MR有5組輸出,每組輸出有一個公共點,這就是COM;Y5應當在第2組。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會