樓主  發表于: 2009-12-06 20:12
用觸摸屏設定的尺才總不準,為什么。有一個編碼器在輥軸上
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 955 個
工控威望: 965 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2022-11-19
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-07 11:52
如果原來可以,現在卻不行的話,多數可能是編碼器有故障,或聯結有異常,如果是新制做的項目,就有可能是選型不對,多數是編碼器旋轉速度和PLC采集端口之間的配合速度不配套