shenxianguol
要做工控界的李小龍,為中國的工控崛起而努力!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 385 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2009-04-10
最后登錄: 2016-11-14
查看shenxianguol的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-18 23:07
要求:量程為0~10MPa的壓力變送器的輸出信號為直流4~20mA。系統控制要求是,當壓力大于8MPa時,指示燈亮,否則燈滅。設控制指示燈的輸出信號為Q0.0。
選自《電氣控制與PLC綜合應用技術》張偉林主編,與大家分享,希望對初學者有所幫助!
附件: 模擬量輸入模塊EM231的使用舉例二.rar (2 K) 下載次數:16135
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小小密桃) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(xkj123) 熱心助人!
  • 真誠溝通,互通有無,共同進步!
    以恒
    Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
    級別: 工控俠客

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 467 個
    工控威望: 3090 點
    下載積分: 4172 分
    在線時間: 68(小時)
    注冊時間: 2007-08-26
    最后登錄: 2024-09-22
    查看以恒的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-11-25 20:22
    說實話,這個例子真的沒有多少可以學習的。

    理由如下:
    1、有必要使用MOV?為什么不直接去掉MOV,同時將AIW0替代VW10作比較?
    2、這個對于實際工程幾乎沒有任何用處,外部采集的值起碼需要經過濾波再比較進行控制。
    3、通常應該將采集過來的數據經過工程轉化再進行比較,使用26880不直觀。
    歡迎大家訪問我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

    1、ABB AC500系列PLC培訓或技術支持
    2、購買PLC和方案咨詢電話:13973322058
    3、其他請通過郵箱:07330731@163.com