樓主  發表于: 2009-11-15 14:09
1.電壓交流380V.電機功率:22kw.星角啟動:  選擇50A主接觸器與角接觸器..32A星接觸器..熱繼23--32A.
2.電壓交流380V.電機功率:55kw.星角啟動:  選擇80A主接觸器與角接觸器..65A星接觸器..熱繼48--65A.
3.電壓交流380V.電機功率:90kw.星角啟動:  選擇150A主接觸器與角接觸器..115A星接觸器..熱繼95-120A.(聲明:以上熱繼全部接在主接觸器下.接在主回路上電流是不一樣的)
需要真正的電氣高手來指點一下..這樣的搭配是否準確..
trdbl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 193 點
下載積分: 544 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2009-11-15
最后登錄: 2024-12-28
查看trdbl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-16 12:36
怎么就沒有一個人提點意見呀?難道沒有人知道嗎?
trdbl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 193 點
下載積分: 544 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2009-11-15
最后登錄: 2024-12-28
查看trdbl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-11-25 22:49
星三角啟動沒有這么大的選型..負載長期運行.不頻繁啟動
trdbl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 193 點
下載積分: 544 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2009-11-15
最后登錄: 2024-12-28
查看trdbl的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-11-30 11:50
好多網站是有很多這樣的提問.....但都是亂七八糟的...選型大的離譜...選大誰不會.,做設計的既要考慮安全又要考慮成本...沒有一個確切的數據..實在是很難做到這點.希望大家關注這個帖子..發表自己的看法.