小電工
搞印刷設備的朋友多聯系
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 634 點
下載積分: 5946 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2009-09-19
最后登錄: 2024-10-17
查看小電工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-14 16:17
原帖。定時關機怎么做?

各位大俠:
      請問一臺螺桿空壓機要做定時關機,要怎么做呢?

1. 控制面板里面有關斷延時器(延時10S),
2. 螺桿空壓機不能直接切斷電源.
      客戶要求:晚上11點下班后,自動關機.
                     謝謝各位
                 多多指教!
樓五回帖
    加個LOGON控制器吧!幾百塊錢,時間可以任意調節!并且可以早上自動開機,即接通380V電給螺桿空壓機。

    我覺得不應該把事情做得擴大化,現在好多工控人就是不從實際出發亂用元件,這樣一個控制有必要用LOGON嗎?上面幾樓提的微電腦時控器就可以實現。而且才幾十塊錢。又如我見到的一個行車控制有人用FX-3U的PLC,還有更夸張的用到了Q系列的。行車的工作原理是什么大家都知道有必要用這樣高功能的PLC嗎?當然這其中也可能存在設備提供商和用戶之間的潛規則在作怪。但我覺得在市場經濟的大環境下作為一個工控人還是應該為客戶著想根據具體工程情況設計不同的控制方案。沒必要用PLC的就盡量不用(如上面提到的時控)如果對成本控制很嚴的工程在系統可靠性達標的情況下用單片機也可以呀?傊畨蛴镁托校脗筆記本到現場裝個星---三角用PLC還鄭重其事的搞調試那豈不是在作秀。
    本人沒有攻擊那位同行的意思,只是希望大家實事求是的做事。也希望大家發表一下自己的意見好嗎?
[ 此帖被小電工在2009-11-16 16:37重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70397 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-16 19:26
用一個開關做確認需要延時工作.一個時間繼電器作延時.現在有許多時間繼電器有此功能的.觸點并聯在空壓機的停止按鈕上.
把需要停機的時間設置好,把開關打開.功能就建立了嗎.反之,沒有打開開關,是不能建立此功能的.