樓主  發表于: 2009-11-09 08:44
請問下脈沖當量是如何選擇?一脈沖量的,工作臺前進多少?
一般脈沖當量是人為還是本身伺服電機就已經確定好的?
wsqjs
充耳不聞
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 224 點
下載積分: 1843 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-10-26
最后登錄: 2024-09-21
查看wsqjs的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-09 12:35
脈沖當量的含義是:1個脈沖機構的位移距離。

伺服馬達旋轉1圈多少脈沖是由伺服電機本身決定,
伺服馬達旋轉1圈移動的距離(螺距)有機構設計決定。

脈沖當量誰來決定一目了然了。
再使用齒輪比這個參數來修正。
齒輪比同樣可以對來自上位機的控制脈沖放大縮小,只要滿足精度。

反向間隙由上位來修正,定位模塊有相應參數設定。