yeliangen
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yeliangen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-07 12:24
各位師傅好哈
  
     我一PWS6600S 屏 之前與三菱FX2N PLC通訊正常 與PLC連接用的是COM2 連電腦的是COM1

          現在也不知道怎么回事 怎么打開屏幕電源 進入檢測 檢測完后,通訊指示燈就亮起COM1了  應該亮COM2的啊,并且屏幕全屏白色的 開著屏幕等10幾秒后 ,

屏幕左上角出現92字樣,現在搞不懂這是為什么?懂的師傅們幫幫小弟啊,小弟在此謝過各位啦,祝大小師傅們?010年賺大錢 多接大工程   謝謝啦。



     哦,還有程序也不能下載到屏 提示:通訊等待超時,我后面的撥碼開關狀態是:5 6 10關 1 2 3 4 7 8 9 開




懂的師傅們 幫幫忙啦  O(∩_∩)O謝謝。。。。。
hengfen
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hengfen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-09 10:06
你要ON7腳才能下載。然后進入系統設置畫面,指定下載端口和PLC通訊端口。檢查你的電腦端口和軟件設計端口