樓主  發表于: 2009-11-06 13:29
           互感器與電流表的配套。一個電流比(200/5A) 一次電流200A,一次卷繞匝數1的互感器,穿一匝主線。接到(100A)的電流表上。電機是18.5KW。正常運行下電流表的電流指示是多少A左右。請那位大哥幫幫忙指教小弟!謝謝各位!!
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-06 14:41
要選擇電流表也是200/5的倍率就可以了.100A的電流表用在18.5KW的馬達上估計有點小,開機的時候表針會超出表的量程,長時間下去會影響表的精度.