樓主  發表于: 2009-11-02 21:33
請問各位大俠:我有個程序需要輸出點Y14   Y20  Y21  三個點同時輸出,可以使用PLC傳送指令MOV    K49    K2Y14嗎?
馮10242757
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看馮10242757的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-04 20:16
直擊OUT Y14 Y20 Y21就行了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚