miaojinkuan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看miaojinkuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-01 13:21
各位好:我剛下了三菱仿真軟件,進行梯形圖的編輯。怎么時間輸入不進去!我輸入的是F5.然后在輸入TI0.確認以后說是詞匯不在!
這是怎么會是?是我宿儒錯了嗎?
還有下了GX-Developer,只有這個軟件可不可以拖離PLC得情況下調試程序?
謝謝各位指點迷津
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4446 分
在線時間: 9541(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-28
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-01 14:26
仿真軟件為GX Simulator ,所以,你在安裝GX Developer的同時,如果有仿真的需求,請安裝GX Simulator軟件。

Regards
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4446 分
在線時間: 9541(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-28
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-11-01 16:42
引用
引用第2樓miaojinkuan于2009-11-01 15:07發表的  :
哦    原來是這樣   那輸入不了時間是怎么一回事呢?

在GX軟件中,F(xiàn)5 是輸入觸點,請注意,只有輸出線圈T才能輸入時間。

你需要輸入諸如  OUT  T0  K60這樣的程式。


Regards