樓主  發表于: 2009-10-27 09:18

松下PLC脈沖輸出控制松下伺服回零點,一直報錯45,有沒有人有示例程序,給我發一個,急,謝謝了QQ16036996
蘇州鉑電自動化,專于自動化鉚接,擰緊,打磨,拋光等非標項目,電話:13915564691,地址:蘇州工業園區斜塘民營工業區
wzhao06
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 246 點
下載積分: 2411 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2024-07-03
查看wzhao06的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-27 15:39
你沒有設置X4為原點,方法:選項\PLC系統寄存器設置\主單元輸入設置2,將X4設為脈沖輸出CH0的原點輸入,就OK了。