wansl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 253 點
下載積分: 521 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2008-03-13
最后登錄: 2024-03-09
查看wansl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-26 21:40
公司一臺壓鑄機的plc被燒壞了(fn1n-60mr)。后從上海買了一臺新的plc換上型號是一樣的,可問題也來了,新plc換上后,本來打的好好的產品,現在確打不好了,系統壓力和其它的參數都正常,就是打不好產品。我懷疑是不是plc的輸入輸出響應時間有問題,還是plc本身的質量有問題?          請高手或碰到同樣問題的朋友幫忙解答,謝謝!
楊粟宇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 277 點
下載積分: 694 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2007-08-21
最后登錄: 2024-01-07
查看楊粟宇的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-26 22:01
應該是內存的問題,內存設定有出入,還有運算速度。仔細查查,再調整壓力,及時間。