今天一臺正在試運行的機器發生的問題,想在此請教一下:使用電加熱烘箱,由于溫區的分配,致使三相分配嚴重不平衡,零線電流高達30A.電源線零線,各相電加熱的零線線徑都為10mm2,只有控制線路的零線為0.5mm2,而且由主電氣箱引到端子箱一根0.5mm2零線.只為臺面一臺風扇提供零線.在試運行時,還把該風扇連線拆除了.可是在運行了三個小時之后由主電氣箱通往端子箱的這根零線卻整根燒斷了(由電氣箱端到端子箱整根線所有外皮燒化,銅絲燒斷),沒有發生短路聲響,只是冒煙.而主電氣箱內的其它控制零線卻沒發生任何問題.對此現象的原因令我困擾,想向各位請教.
是因為烘箱內電爐絲三想分配不平衡引起來的嗎?為什么?
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 843 點
下載積分: 18120 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2024-09-20
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-23 23:45
原因很簡單——負載零線接線錯誤或者負載的零線沒有與電源零線直接連通,而是通過0.5mm2的零線作為過渡零線

三項負載不平衡產生零線電流是很正常的,這其實就是零線的功能。
照樓主的說法,由于現場條件的限制,無法配平三項負載
但還是建議:
盡量配平負載,這一點是可以做到的,因為這畢竟不是民用負載
一般來說,加熱絲通常會接成星型或者角型,基本上也是一個平衡負載。

現在來說上面燒線的問題,
可以肯定的是,0.5mm2的電線通過了30A的電流(如果樓主提供的數據正確的話,通過三個條件得出的結論,30A,0.5mm2,3小時),也就是說,現場零線的接線
絕對有問題,樓主可以自己測量后得出結果