anddylihua
沉思的飛刀
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 301 點
下載積分: 2961 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-02-14
最后登錄: 2024-11-01
查看anddylihua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-21 22:42
我用1個200W的24V開關電源給2個電磁閥(每個功耗50W左右)和2個顯示用的小燈泡(功耗可忽略不計)供電,電磁閥不是同時工作的,也就是任何時候只有1個工作,現在的問題是:當電磁閥在斷電的時候產生的反向電壓或者感應電,會將小燈泡燒毀(已經燒過多個了)。我能想到和在網上找到的解決辦法是:1、用固態繼電器控制電磁閥的關斷,2、給24V開關電源的正負級上加一個大一點的電容,3、給電磁閥并聯一個壓敏電阻,F(xiàn)在不知道哪種方法更好,肯請高人指點。
飛刀,又見飛刀
zhengpan
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 92 點
下載積分: 527 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2009-10-31
最后登錄: 2012-05-21
查看zhengpan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-31 17:26
我個人認為你還是先檢查下你所用的開關電源,其輸出電壓是否穩定,如果沒問題你可以考慮用發光二極管來代替指示燈