樓主  發表于: 2009-10-18 14:05
各位大俠,我現在要用FX1N-485-BD通訊模塊,讓三菱PLC與三臺變頻器通訊,實現在觸摸屏上設置驅動速度,三臺變頻器分別控制三個驅動電機,要求三個電機速度同步,應該怎么實現。孔冾l器需要設置站號什么的嘛???謝謝!~急哦~~~~~
床前明月光
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看床前明月光的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-25 09:42
變頻器有類比信號輸出,用前一臺的類比輸出信號當作下一臺的輸入信號就可以實現同步運行了