C200H的PLC不是使用CPM1-CIF01轉換后和計算機通信,使用的是C200H-LK201-V1這個通信模塊上面的25孔的通訊口和直接和計算機的串口進行通信,通信電纜可以自制也可以購買,型號是XW2Z-200P-V。自制的方法是:PLC-計算機:2-2、3-3、7-5,PLC側4和5短接、6和20短接,計算機側4和6短接、7和8短接。 模塊設置的方法是:將SW1-SW4設置為0052,模塊背面的DIP3撥到ON、其余置為OFF,CTS撥在0V。上述設置表示通訊協議是hostlink、單元號是0、數據格式是9600、7、2、E。