樓主  發表于: 2009-10-14 16:16
原裝LG7.5KW6P油泵電動機有點小問題。BOSS說換新的。原裝的要13000,國產六安微特的比較好,只要1400多買來一番折騰。油泵連接器不對號重新做。按說明書接法用三角接法接入(國產電機害怕功率虛標)。原裝的是星形接法。使用沒幾天用戶說,電機很燙,現場發現(除了電機周邊散熱不好的原因),的確如此,量電流19A/相。比廠家標稱的多2 A左右,負載時21左右。改成星形接法,啟動時聲音變小,溫升下降至普通。去掉影響機器散熱的封板后基本正常。量電流3A,負載時接近5A.。壓管機器沒吃力感,使用一切正常。2種接法電流相差5.6倍。很奇怪不是更3倍么。(國產標準7.5KW必需使用三角接法,國外設備卻標示可以2種接法,真是學習了)
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-14 19:33
樓主的說明書是不是看錯了,電機銘牌上一般都會有的,原裝星形接三角形運行能不發熱嗎?接法也不是隨便改接的,要看你現場的工作電壓所決定.
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗