zszajiao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zszajiao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-08 20:36
今天在工作中碰見一個這樣的問題:有個推進機構的推進是靠伺服電機驅動的,伺服電機的控制是由PLC與單軸數字控制器來實現的,單軸控制器中的程序能夠正常執行,但是伺服電機不動作,而且伺服驅動器有時有過載報警提示,而實際上伺服電機已與負載斷開,請問這是什么原因造成的,并請告知問題的解決辦法,單軸數字控制器是MOTEC-21DA;伺服驅動器是松下A4系列
愚公移山
可解FPX,F(xiàn)PXH,F(xiàn)P0R,F(xiàn)P0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 770 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 2086 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2024-12-25
查看愚公移山的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-09 23:10
引用
引用第2樓liaowenyue于2009-10-09 22:14發表的  :
伺服輸出U V W是否接錯!

樓上的說得對,調相了是不行的!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(zszajiao) 熱心助人,加分表揚