二點五下乘以九,往上減一順號走。[font=ˎ̥]

三十五乘三點五,雙雙成組減點五。[font=ˎ̥]

條件有變加折算,高溫九折銅升級。[font=ˎ̥]

穿管根數二三四,八七六折滿載流。[font=ˎ̥]

說明:[font=ˎ̥]

(1)
本節口訣對各種絕緣線[font=ˎ̥](橡皮和塑料絕緣線[font=ˎ̥])的載流量[font=ˎ̥](安全電流[font=ˎ̥])不是直接指出,而是[font=ˎ̥]截面乘上一定的倍數[font=ˎ̥]來表示,通過心算而得?梢钥闯觯罕稊隨截面的增大而減小。[font=ˎ̥]

二點五下乘以九,往上減一順號走[font=ˎ̥]說的是[font=ˎ̥]2[font=ˎ̥]5mm’及以下的各種截面鋁芯絕緣線,其載流量約為截面數的[font=ˎ̥]9倍。如[font=ˎ̥]2[font=ˎ̥]5mm’導線,載流量為[font=ˎ̥]2[font=ˎ̥]5×9[font=ˎ̥]22[font=ˎ̥]5(A)。從[font=ˎ̥]4mm’及以上導線的載流量和截面數的倍數關系是順著線號往上排,倍數逐次減[font=ˎ̥]l,即[font=ˎ̥]4×8、[font=ˎ̥]6×7[font=ˎ̥]10×6、[font=ˎ̥]16×5、[font=ˎ̥]25×4。[font=ˎ̥]

三十五乘三點五,雙雙成組減點五[font=ˎ̥],說的是[font=ˎ̥]35mm”的導線載流量為截面數的[font=ˎ̥]3[font=ˎ̥]5倍,即[font=ˎ̥]35×3[font=ˎ̥]5[font=ˎ̥]122[font=ˎ̥]5(A)。從[font=ˎ̥]50mm’及以上的導線,其載流量與截面數之間的倍數關系變?yōu)閮蓚兩個線號成一組,倍數依次減[font=ˎ̥]0[font=ˎ̥]5。即[font=ˎ̥]50、[font=ˎ̥]70mm’導線的載流量為截面數的[font=ˎ̥]3倍;[font=ˎ̥]95、[font=ˎ̥]120mm”導線載流量是其截面積數的[font=ˎ̥]2[font=ˎ̥]5倍,依次類推。[font=ˎ̥]

條件有變加折算,高溫九折銅升級[font=ˎ̥]。上述口訣是鋁芯絕緣線、明敷在環境溫度[font=ˎ̥]25的條件下而定的。若鋁芯絕緣線明敷在環境溫度長期高于[font=ˎ̥]25的地區,導線載流量可按上述口訣計算方法算出,然后再打九折即可;當使用的不是鋁線而是銅芯絕緣線,它的載流量要比同規格鋁線略大一些,可按上述口訣方法算出比鋁線加大一個線號的載流量。如[font=ˎ̥]16mm’銅線的載流量,可按[font=ˎ̥]25mm2鋁線計算。[font=ˎ̥]
1平方的銅導線能承載4--6安培的電流
1.5
平方的銅導線能承載6--9安培的電流、

2.5
平方的銅導線能承載10--15安培的電流

125
平方的銅導線能承載500--750安培的電流

電流與導線橫截面積成正比的關系,導線橫截面積越大,允許通過的電流越大.同時,和導線電阻率有關,電阻率越大,允許通過的電流越小,即和導體的材質有關.具體能通過多大的電流,一般<<電工手冊>>中都可查到.運算的公式是:允許通過的電流=(電壓*導線橫截面積)/(導線電阻率*導線的長度)
導線的安全載流量跟它的材質有關,你要知道精確就必須查表。如果大概的話可以這們估算:

銅導線,10平方以下的6-7A/平方。

10
20平方 4-5A/平方。

20
50平方 3-4A/平方
.
50
平方到350平方1-2A/平方 .

ネ申㊣言舌
wbj20008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 334 點
下載積分: 659 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2007-10-22
最后登錄: 2023-11-23
查看wbj20008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-06 20:43
超過150安了一平方就能載兩個流