250557508
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看250557508的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-05 14:59
    size=7]我們公司是做人造石材的,有一個大的循環水池,上面做了一個軌道車,裝有7.5KW泥漿泵一臺,是用來清淤用的,接地保護接在小車的軌道上面,最近一段時間工人們在清淤的時候,發現只要是抓住軌道或者小車的同時去接觸水池中的水,就會有觸電的感覺,并且越向下感覺越強烈,但是不接觸軌道的時候就不會有這種情況,開始時以為電機漏電,但是關了電機還是有,因為水池的水是循環的,所以全廠是用水的設備都通向水池,那么出現這種情況是怎么回事呢?是不是接地電阻大了(沒有實測過)?請高手為我解答,謝謝。[/size
[ 此帖被250557508在2009-10-11 20:13重新編輯 ]
arpawpelf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 316 個
工控威望: 421 點
下載積分: 2313 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2009-04-16
最后登錄: 2023-03-08
查看arpawpelf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-06 20:17
懷疑在其他地方有漏電現象,通過水來導電。贊成8樓的方法