jessica
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jessica的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-29 14:03
意圖是,X0到X3都是電燈,每個對應一個開關,我希望當我按一下開關時,燈會亮;再按一下,燈滅了。而X4是一個電風扇,和燈的功用是一樣的。X5和X6是兩個馬達,也各自對應一個開關,我希望我按一下開關,馬達會開始轉動5秒鐘,再停下來。下面是編程:
LD X0
OUT Y0
LD X1
OUT Y1
LD X2
OUT Y2
LD X3
OUT Y3
LD X4
OUT Y4
LD X5
OUT T0 K50
ANI T0
OUT Y5
LD X6
OUT T1 K50
ANI T1
OUT Y6
END
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2651 分
在線時間: 9499(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-08
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-29 14:36
1、如果你的燈與風扇的開關是帶有自保的,那么這些編程可用。否則,你需要使用ALT指令。
2、當你的X5,X6不動作是,由于ANI的作用,從而你的電機仍然在輸出。

所以,如果這個程序為100分話,你充其量也就60分了,這個還要我手軟的情況下。

Regards
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚