      今天工作中發現了三菱PLC的一個問題,想和各位提一下:使用的是FX1N PLC,由AC220V供電,可是無意中發現當PLC運行中停電后4秒內立即送電,PLC內的程序仍然在照常運行,并沒有因為蚹姸箍刂仆O聛?這是什么原因?
       而且,這種情況在某種時候或許會給使用者造成一定的困擾,有什么辦法解決嗎?
九顆星星
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看九顆星星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-25 15:45
這是PLC在斷電后的程序保護功能,像三菱的PLC在突然斷電的時候,要過幾秒就可以聽到一聲繼電器動作的聲音,在這段時間內,它的程序會自動保存的,然后復位,在它還沒有完全復位的情況下,也就是指示燈還沒完全熄滅的時候再突然來電,PLC有可能會繼續前面的動作,所以,在有危險的場所,它的啟動最好是要人工操作或有相應的防止突然來電的保護措施.