樓主  發表于: 2009-09-24 19:24
      今天工作中發現了三菱PLC的一個問題,想和各位提一下:使用的是FX1N PLC,由AC220V供電,可是無意中發現當PLC運行中停電后4秒內立即送電,PLC內的程序仍然在照常運行,并沒有因為停電而使控制停下來,這是什么原因?
       而且,這種情況在某種時候或許會給使用者造成一定的困擾,有什么辦法解決嗎?
llb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 386 點
下載積分: 14010 分
在線時間: 623(小時)
注冊時間: 2008-01-19
最后登錄: 2024-09-27
查看llb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-06 17:05
應該是PLC的電源電容效應,要確保掉電停機,可考慮用接觸器控制PLC的電源,如果掉電,接觸器失電而復位,就不會因為再來電重新起動.