樓主  發表于: 2009-09-24 19:24
      今天工作中發現了三菱PLC的一個問題,想和各位提一下:使用的是FX1N PLC,由AC220V供電,可是無意中發現當PLC運行中停電后4秒內立即送電,PLC內的程序仍然在照常運行,并沒有因為停電而使控制停下來,這是什么原因?
       而且,這種情況在某種時候或許會給使用者造成一定的困擾,有什么辦法解決嗎?
王永華
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看王永華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-30 19:54
有的PLC內沒有停電保護設置,因此,敬請同行注意在外圍電路一定要設停電保護 ,無非加個繼電器而已