celia
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看celia的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-23 13:07
各位大哥,我用的是三菱PLC FX2N-32MR的。我的輸出端Y4到Y(jié)7接的是最大為24伏的用電器,我想問一下,我現在想讓用電器能夠被使用。
是不是我把COM1接到輸入端的24伏接線柱這里,然后Y4到Y(jié)7接用電器的一端(正極),另一端(負極)接地呢?
輸入端有兩個接線柱,一個上面顯示24V,一個顯示接地。
不知道我這樣接對不對?會不會燒壞PLC?
謝謝大家?guī)兔。!?/div>
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 808 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-24 14:02
引用
引用第8樓celia于2009-09-24 13:20發表的  :
有點亂。。。。
我的使用手冊為什么全是說PLC編程的。。。。。大家誰有接線的手冊??
我的輸出端是有COM0和COM1的,所以我Y4到Y(jié)7是歸COM1的。
按照樓上的幾位說法,如果我Y4到Y(jié)7要接最帶24伏的用電器,我應該要怎么練呢??

負載電源要另外供給
樓主在開始貼中說“是不是我把COM1接到輸入端的24伏接線柱這里”,這里的24V就是PLC自帶的DC24V電源
話又說回來,即便是接PLC自帶的DC24V(給傳感器或小的文本顯示器等等供電的),也是不可以的,因為這個電源容量很有限。
所以樓主若Y4到Y(jié)7接DC24V的負載,比方說繼電器,指示燈之類的,此時你需要從其他地方獲取24V電源,同一個COM點下帶的輸出,必須用相同電壓等級的的負載。
至于接法,你在貼中說“是不是我把COM1接到輸入端的24伏接線柱這里,然后Y4到Y(jié)7接用電器的一端(正極),另一端(負極)接地呢?”這話前面部分是對的,后面錯了,拿指示燈來說吧,指示燈的另一端接電源(另外供給的)的負極而不是接地!這樣就構成了一個回路啦!
[ 此帖被qinshengyue在2009-09-24 14:25重新編輯 ]