三相電路計算電流92A,先用100A整定電流的開關,請問是否合理
hzhcdy
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 693 個
工控威望: 846 點
下載積分: 1406 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2025-02-21
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2009-09-23 11:52
不管什么負載100A都不行,電動機的話要考慮啟動,電加熱的話就更不行了,小負載的話還要考慮運行時間,