wangfuwang
下崗農民
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-23 10:25
三相電路計算電流92A,先用100A整定電流的開關,請問是否合理
nrhua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 237 點
下載積分: 637 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2008-06-25
最后登錄: 2019-08-22
查看nrhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-02 11:40
要依負載特性而定,如果是電機一類感性負載而且是單個馬達就要選兩倍電流的開關咯,如果是照明一類或分散的小馬達為負載就選小點1.25-1.5倍就可以啦!因為電機啟動時最大電流可以達到額定電流的七倍