樓主  發表于: 2009-09-22 12:58
在工程設計中,遇到這樣一個問題,現場安裝有200個給負載供電的插座(供應220VAC電源),負載是電視機的電路板,此電路板帶有一個插頭,插頭插到插座上后,此電路板開始通電工作,進行壽命老化測試。老化時間到(完成)的電路板被拿走,重新把新的電路板插頭插到插座上。我的問題是,怎樣檢測電路板的插頭已經插到供電的插座上了呢?以便PLC程序記憶各塊電路板持續壽命老化測試的老化時間。(PLC在工程中還要控制其他執行機構的)
    請問各位大蝦,這應該如何實現?謝謝!
[ 此帖被fengbingyuan在2009-09-22 13:16重新編輯 ]
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2023-09-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-23 22:00
根據負載電流大小買個交流電流繼電器串在插座回路中,不就行了嗎?