樓主  發表于: 2007-08-27 19:52

  我是初用EV屏,也是配FX1N的,但卻不能通信使用:
用EV屏編寫的開關或是數值顯示只要是用PLC內的[X.Y.M.D]指定的,都不能在屏上顯示.但在離線模式中用卻能正常使用.
   請問斑主這是為什么?該怎么去處理呢?
精萃機械,專業制作各種自動化噴漆機
天外飛仙
級別: 工控俠客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 337 個
工控威望: 3091 點
下載積分: 1985 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2007-08-19
最后登錄: 2024-06-26
查看天外飛仙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-08-28 08:37
首先要正確設置參數,其次電纜線是否正確。先檢查一下。