樓主  發表于: 2009-09-13 15:04
LD X0
OUT M0
OR M0
LD MO
ANI M8014
DEC D10
上面的運算模擬當D10 計算值等于-229時停下一會然后又接著計算當值等于-529時又停下然后又接著運行...期間電路一直是通電運行狀態,請大家指教下為什么會這樣?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(luchuanrun)
    xiaoqizi
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 445 個
    工控威望: 1314 點
    下載積分: 2394 分
    在線時間: 713(小時)
    注冊時間: 2009-07-06
    最后登錄: 2024-10-12
    查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-09-13 15:54
    這M8014是時鐘分的脈沖上,一分鐘接通下一分鐘斷開
    也就是說DEC是運行一分鐘停止一分鐘