樓主  發表于: 2009-09-11 12:01
用編程電纜(PC/PPI)連接計算機與PLC,不能建立通訊。PLC用的是西門子CPU 224,編程軟件是V4.0 SP3 STEP7 MicroWIN
用了3臺電腦和其進行通訊都失敗了,也用了串口調試軟件也是提示沒有連接成功的信息。
我用的是用PPI/PC電纜連接S7-200和PC,RS232端口(標有PC)接PC,RS485端口(標有PPI)接PLC。




錄像可以在這里下載,也可以到我的網盤下載:henphi.ys168.com請朋友們告訴我 我的操作有沒有什么錯誤?謝謝!
[ 此帖被sjm213在2009-09-11 14:51重新編輯 ]
附件: 西門子S7-200通訊操作錄像.rar (995 K) 下載次數:111
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-26
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-11 20:38
西門子PC/PPI線,你6樓,8樓的應該可以。
不過我也碰過不能通訊的,后來用CP5512才通訊上
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(kv47sn)
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚