kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 951 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-11-20
最后登錄: 2022-12-09
查看kv47sn的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-11 12:01
用編程電纜(PC/PPI)連接計算機與PLC,不能建立通訊。PLC用的是西門子CPU 224,編程軟件是V4.0 SP3 STEP7 MicroWIN
用了3臺電腦和其進行通訊都失敗了,也用了串口調試軟件也是提示沒有連接成功的信息。
我用的是用PPI/PC電纜連接S7-200和PC,RS232端口(標有PC)接PC,RS485端口(標有PPI)接PLC。




錄像可以在這里下載,也可以到我的網盤下載:henphi.ys168.com請朋友們告訴我 我的操作有沒有什么錯誤?謝謝!
[ 此帖被sjm213在2009-09-11 14:51重新編輯 ]
附件: 西門子S7-200通訊操作錄像.rar (995 K) 下載次數:111
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
dv0429
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 221 點
下載積分: 837 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-02-27
最后登錄: 2023-09-18
查看dv0429的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-11 22:03
你用的電纜不用想了,絕對不可能用187.5波特率的.
解決辦法有兩個:
1,買一根西門子原裝的PPI多主站電纜,串口或USB都行,看你自己的電腦來選,價格大約是600-700左右
2.降低通信波特率,使用非西門子原裝電纜的最多只能用19.2波特率.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(kv47sn)
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    dv0429
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 205 個
    工控威望: 221 點
    下載積分: 837 分
    在線時間: 96(小時)
    注冊時間: 2008-02-27
    最后登錄: 2023-09-18
    查看dv0429的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-09-12 08:52
    他的主要問題是別人在下載程序時已經把波特率設為了187.5,所以他用的非原裝電纜是通信不上的,他要么在系統塊里重設了波特率用原裝電纜重下一次程序,這樣下次就可以不用原裝電纜來連.要么就是買一根原裝電纜來連這個機器,基本沒其他辦法
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(kv47sn)