kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 951 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-11-20
最后登錄: 2022-12-09
查看kv47sn的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-11 12:01
用編程電纜(PC/PPI)連接計算機與PLC,不能建立通訊。PLC用的是西門子CPU 224,編程軟件是V4.0 SP3 STEP7 MicroWIN
用了3臺電腦和其進行通訊都失敗了,也用了串口調試軟件也是提示沒有連接成功的信息。
我用的是用PPI/PC電纜連接S7-200和PC,RS232端口(標有PC)接PC,RS485端口(標有PPI)接PLC。




錄像可以在這里下載,也可以到我的網盤下載:henphi.ys168.com請朋友們告訴我 我的操作有沒有什么錯誤?謝謝!
[ 此帖被sjm213在2009-09-11 14:51重新編輯 ]
附件: 西門子S7-200通訊操作錄像.rar (995 K) 下載次數:110
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158560 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-07
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-11 14:57
1. 確認COM口選擇正確;
2. “站參數”中地址設置為0無需改動;
3. “網絡參數”中“高級PPI”和“多主站網絡”可不選取,傳輸波特率設置為9.6K;
4. 【通信】窗口選上“搜索所有波特率”;----此時應該能夠看到軟件自動更換不同的波特率搜索126個地址的狀態。
5. PLC 打到“STOP”狀態在傳輸程序試試。
樓主留言:
1、我選的是COM1
2、站參數設為0也試過
3、試過
4、試過
5、試過
還是無用,我現在只懷疑是線的問題。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(kv47sn) 熱心助人,加分表揚
  • 下載積分:+4(guochunyi) 熱心助人,加分表揚
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5196 個
    工控威望: 7419 點
    下載積分: 158560 分
    在線時間: 3152(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-11-07
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-09-11 22:28
    這根線我使用過,前提是PLC端口波特率為9.6K的情況下,可以通訊。
    如果PLC的通訊設置有過改動,那么確實下載不了也無解。
    倒是如果你手里有300/400系列的USB_PC_Adapter的話,可以用這根線連接200PLC,就不用再買線了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(kv47sn)