liyingjie_10
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liyingjie_10的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-10 22:02
累積計時

用來計算我設備累積運行的時間,卻沒想到PLC斷電時計數器的當前值被清零了,該怎么處理,大家幫幫?PLC是C200HG的.
未命名.rar (11 K) 下载次数:70
[ 此帖被liyingjie_10在2009-09-11 23:36重新編輯 ]
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1850 個
工控威望: 4498 點
下載積分: 7598 分
在線時間: 1353(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-27
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-11 11:03
你的截圖看不清楚,把程序上傳吧!幫你看看.。
2樓  發表于: 2009-09-12 10:57
1、LZ是要讀可逆器的值作為時間,不合理;
2、你所讀的時間一定要精確到秒嗎?
3、你是用缺省的常斷繼電器復位CNTR(12),PLC在上電的第1周掃描前是導通的,CNR(12)當然復位丟失數據;
4、建議LZ用@INC(38)。
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。