樓主  發表于: 2009-09-10 22:02
累積計時

用來計算我設備累積運行的時間,卻沒想到PLC斷電時計數器的當前值被清零了,該怎么處理,大家幫幫?PLC是C200HG的.
未命名.rar (11 K) 下载次数:70
[ 此帖被liyingjie_10在2009-09-11 23:36重新編輯 ]
liyingjie_10
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liyingjie_10的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-11 23:40
麻煩樓上的幫忙看一下了...................
liyingjie_10
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liyingjie_10的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-12 12:39
hlq_0815 :你好
我做的是一個設備運行--天--小時--分鐘的顯示,已秒計時更準確.
常斷標志是用來觸發減計數的,并非復位.其復位是通過CNTR自身的常開觸點來觸發.計數器的數值在掉電的情況下,應該是由內部電池保持才對,可是它為什么被復位了呢.本人新手,對各指令不熟,@INC的值掉電時能自保持嗎,計時到了怎么復位,能傳個程序更好.
liyingjie_10
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liyingjie_10的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-09-13 14:36
樓上是,C200HG的PLC里計數器分掉電保持和不保持的嗎,手冊里好象沒這么說啊
liyingjie_10
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liyingjie_10的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-09-14 17:21
非常謝謝7樓朋友,又學了一招
不過秒和分鐘的比較數據2應該是#59,小時的數據比較2應該是#23