pingping151
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 154 點
下載積分: 572 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2009-09-09
最后登錄: 2012-06-25
查看pingping151的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-09 19:58
請問各位高手:
        三菱PLC與臺達觸摸屏通訊,采用485-BD 為什么就是通不上呢,現在的情況是只有RD燈閃爍,SD燈不亮,手冊上說檢查波特率或通訊站號敲定,站號是不是PLC屬于從站呢? 怎么樣去看一下他的站號是否設置正確。
         還有就是他有雙絞線接線方式,單絞線接線方式,這兩種接線方式是不是都可以呢,終端電阻必須要加嗎?如果不加能通訊上嗎?
        還有一個問題,就是手頭現在沒有422編程口下載線,用485-BD口能下載程序嗎?
        還有一個問題,地線不接應該不會影響通訊吧,再沒有任何干擾的情況下,
        最后一人問題:三菱PLC里面的D8120如果使用GW軟件,是不是不需要特意設定這個寄存器了,因為他與另外廠家的PLC通訊,沒有設置,一樣可以通訊。望各位高手指教,通不上,快郁悶壞了。
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 138774 分
在線時間: 558(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-06
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-12 21:18
pingping151,

  雖然通訊模塊是容易設計,但是通訊協議與設定就得看廠方定義了。

  Mitsubishi FX-PLC 原廠方定義 9600,7,1 設定,不管臺達觸摸屏通訊,三菱臺達觸摸屏通訊都得依據此設定才能達成通訊。