我們是做卷紙分切機,控制系統中有用到安川伺服和海泰克人機界面,由于在廣東這邊大部分機器都安裝在有鐵皮頂的廠房,一遇雷雨天氣,經常會損壞人機通訊口和伺服系統.(已有按要求接有地線)
求助朋友我該如何解決,能做哪些預防措施!非常感謝朋友的相助!!
互助皆有可能!
xiaoyousheng
飛云
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 271 點
下載積分: 8305 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2009-07-19
最后登錄: 2024-12-22
查看xiaoyousheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-07 23:41
謝謝好心人的幫助!很同意你的觀點,應該是我們電路設計時沒考慮到加避雷裝置造成的,十分感謝您的提醒!